Postep poszedl,a ceny nowosci spadly.Znam kilka osob,ktore maja pc,ale spazyly sie na zlym doborze i niestety wymienniki w ziemi,dzialaja roznie w zaleznosci od rodzaju gleby.Zrodlo dolne sie wyczerpuje,cop spada,czy jakos tak.Poprawcie mnie,gdyz tematu pc nie zglebialem,ale wiem,ze coraz lepsze i sprawniejsze sa pc powietrze-powietrze.JA po 4 latach uzywania solarow,zagotowaniu glikolu w nich 4 x,wymienilem glikol po 4 latach,choc mogl pociagnac jeszcze rok,ale za namowa mego instalatora i sprzedawcy oraz uzytkownika w jednej osobie takiego samego systemu w domu(kompleksowa instal;acja) wywalilem,aby nie zamarzl mi w ostrej zimie.Koszt 360 pln za plyn,ponad 20 l wlazlo,usluga gratis ;-)

Patrzac po kilku latach eksploatacji roznych urzadzen,uczulam na sprawdzenie czasu gwarancji na podzespoly w kotlach oraz dlugosc seriwsowania obowiazkowego,by jej nie stracic.W Brotje,5 lat daja na palnik,2 na plyte sterujaca,przeglady co roku ok. 300 pln,usredniam,gdyz co 2 lata wymienialem uszczelke ,sama kosztuje 90 pln.Po 5 roku uzytkowania kotla pada mi lozysko w palniku,moj model sprzed 6 lat niestety ma jeszcze slabsze lozysko,producent zmienil je na trwalsze kilka lat temu,czeka mnie jego rozpad-lozyska,koszt z wymiana ok. 400 pln.Tak wiec,wszystkie bardziej skomplikowane urzadzenia,moze i pracuja ekonomicznie,do czasu,ale obowiazkowe srerwisowanie coroczne kosztuje.MOzna olac sprawe,ale....ja nie wierze,aby elektronika i inne czujki dlugo wytrzymaly.Jak mowi moj serwisant,zyja z serwisu,to tak jak w Subaru?;-)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

zagotowaniu glikolu w nich 4 x

 

wymienilem glikol

 

za namowa mego instalatora i sprzedawcy

 

ja bym przede wszystkim "wymienił" instalatora. :)

Prawidłowo zainstalowane solary nie mają prawa zagotować glikolu. Pisałem już o tym wcześniej. Po przekroczeniu granicznej temp powinny włączyć się odpowiednie pompy i woda ze zbiornika schładza glikol.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam.

Primi dzięki wielkie, wpięcie pompy w istniejącą moją instalację nie stanowi problemu. W takim razie muszę na nowo pochylić się nad problemem. Pompy gruntowe mnie zniechęciły właśnie z powodu dużych prac ziemnych lub głębokich odwiertów. Znam przypadek gdzie odwierty zrobiono za blisko siebie i wzajemnie się schładzają i grunt nie jest się w stanie zregenerować. A powiedz mi jeszcze jedną rzecz a mianowicie jak wygląda sprawa z głośnością sprzętu. Moja pompa działa zaskakująco cichutko i mimo że stoi w piwnicy nic nie słychać na parterze, a w piwnicy jest cichy szum.

pozdr

sebxyz

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

chyba nie zakladalbym solarow,bo

 

dzialaja do +7 potem stoja

 

niestety to kolejny mit.

Sytuacja z dzisiaj godz. 11.30 na zewnątrz +5.4st ( cień, północna strona, przy budynku więc realnie pewnie trochę chłodniej ) temperatura glikolu +58st.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A powiedz mi jeszcze jedną rzecz a mianowicie jak wygląda sprawa z głośnością sprzętu. Moja pompa działa zaskakująco cichutko i mimo że stoi w piwnicy nic nie słychać na parterze, a w piwnicy jest cichy szum.
Jednostka zewnętrzna zaskakująco cicho, w domu jej w ogóle nie słychać, tylko jak stanie się w odległości kilku metrów od "wiatraka" to słychać delikatny szum, ale to tylko jak chodzi na max mocy, czyli w zimie w nocy więc nie ma żadnego problemu, podobno Daikin jest dość cichy i inne pompy trochę bardziej hałasują. Jeśli chodzi o jednostkę wewnętrzną to hałas generuje tylko pompa obiegowa. Jednostka wew mam w piwnicy więc jest cicho ;) piec olejowy był głośniejszy.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Do Adam12:

cos zle odczytales,moze ja nie dopisalem.

Solary zagotowaly sie,gdyz 3 x wylaczono mi prad,mimo,ze bylo ogloszenie i czas wylaczenia energii mial zamknac sie w ok. 5 h,okazalo sie,ze pradu nie bylo raz 8 h,drugi raz 7.Moj ups,z przetwornica,po 3 latach gotowosci,niestety wydolil tylko na obluge pompki solarnej na ok.3 h...A 4 x,w sierpniu ub. roku,padla mi po 6 latach funkcjonowania przetwornica Tatarek.Padl w niej modul elektroniczny przerzucajacy awaryjne zasilanie z sieci na aku.Czyli,prad byl,ale przetwornica dala z aku i go rozladowala.Akurat 2 rzeczy zbiegly sie w czasie,aku padl z siebie po 5 latach,a przetwornica zalatwila go impulsem elektrycznym,usmazyl sie jakis kondensatorek,czy cos.NIestety nie bylo mnie w domu przez 2 tyg,tesciowie nie zauwazyli awarii i solarki sie zagotowaly.Mam wsz. zabezpieczenia,niestety nie mam generatora pradu,totez aku padl i jak wyzej napisalem,sie zagotowalo.Plynu mi uklad nie wyrzucil,ale samo zagotowanie zmienia wl. fizyczne-temp. zamarzania glikolu.Logiczne.

Dalej Kolego.Nie pisalem ,ze solary dzialaja do + 7 st,a pisalem o pompie powietrze-powietrze do cwu.Solary dzialaja jak jest slonko,a moje prozniowe,daja sporo,jak jest nawet zachmurzenie.Tu przewaga prozniowek nad plytowymi.

Calosc ukladu oraz moje Serwisant i pomyslodawca instalacji,sprzedawca,rzetelnie wykonal ,dobral projekt i dal mi sprawdzone rzeczy.Kolego,teraz przyjmij to wytlumaczenie.Jak jakies watpliwosci Cie nurtuje,dawaj,wyjasnie...;-)

Polecam solary,ale dla wybranych warunkow rodzinno-eksploatacyjnych.

Edytowane przez lookita
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No to mam kolejny dylemat - okna. Co do materiału to wybór jest ostateczny i będzie to PCV. Natomiast mam dylemat co do szyb. Wersja dwuszybowa z wspólczynnikiem przenikalności 1 czy trzyszybowa i wtedy mamy 0,7. Jak to realnie się przekłada na izolację budynku. Bo przy moim budynku to wyjdzie sporo różnica w kosztach (około 10-12 tyś) i jak mam dzieki temu zyskać 50zł miesięcznie na rachunkach za ogrzewanie to nie ma to sensu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Natomiast mam dylemat co do szyb. Wersja dwuszybowa z wspólczynnikiem przenikalności 1 czy trzyszybowa i wtedy mamy 0,7.

Kiedyś trochę współpracowałem z firmą produkująca stolarkę. Z tego okresu zapamiętałem jedną rozmowę z technologiem, który wspomniał, że wszyscy reklamują okna jako super izolujące, podając wspólczynnik dla szyby, a ukrywając współczynnik ramy. Tymczasem rama może mieć wpływ nawet i w połowie na przenikalność ciepła, a z reguły parametry ma gorsze od szyby (np. wersja trzyszybowa 0,7, a rama 1,5). Dlatego pytaj dostawcę o wartość współczynnika też dla ramy, albo i całego okna.

Edytowane przez pegi
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dlatego pytaj dostawcę o wartość współczynnika też dla ramy, albo i całego okna.

 

Do tego dochodzi montaż, który można też spartolić.

To przerabiałem u siebie, jeden parapet odpadł jak się pierwszy raz oparłem o niego, a pomiędzy oknem a ścianą hulał wiatr :rolleyes: Ale producent okna na to wpływu nie ma ;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ważną rzeczą są też rolety zewnętrzne. Też mocno chronią przed wyziębieniem pomieszczeń.

Ja spuszczam na noc i czuć różnicę. Jak nie ma nas w domu też są opuszczone.

Jedyny minus jest taki, że jak Cię dużo nie ma w domu to kwiatki nie rosną :D bo mają ciągle noc ;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

cos zle odczytales,moze ja nie dopisalem.

 

niestety nie dopisałeś ale teraz wszytko jest jasne.

Z wcześniejszego wpisu wynikało że solary zagotowały się same z siebie a nie z powodu braku zasilania na pompę.

W każdym razie sprawa się wyjaśniła i oby to był pierwszy i ostatni raz :)

 

Wersja dwuszybowa z wspólczynnikiem przenikalności 1 czy trzyszybowa i wtedy mamy 0,7.

 

mam u siebie drewniane 2 szyby ( Sokółka ), sąsiad w domu obok ( takie same ustawienie domu ) wersję 3 szyby i u nich jest zdecydowanie ciszej.

Z tym , że ja poszedłem w rolety teoretycznie antywłamaniowe ale bardziej się sprawdzają jak ostry mróz i wiatr.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Adam12-oki ;-)

Mam okna 3-szybowe ,drewniaki galux oro Urzedowski,okna mam od 6 lat.Rewelacja.Szyby-3x,daja lepszy wspolczynnik,ale rama to druga istotna rzecz.Szyby potrojne daja: cisze,duzo bardziej tlumia ,jak podwojne,ponadto z zewnatrz jak sie patrzy,z pewnej odleglosci,daja zaciemnienie wgladu w pokoj,tla nie widac z dnia ,jedynie szczegoly tuz przy oknie,jak cos lub ktos stoi.Fajnie,mam okna wychodzaca na inny dom,w odl. 50 m,wiec nie widac wszystkiego w domu.Rolety rowniez mam,tu niesamowita sprawa ,jesli chodzi o zaciemnienie,przynajmniej u mnie ,jak slonce dowali latem,podloga w kaflach chwyci i trzyma,3 szyby tak samo i mam w srodku 26 latem...mimo reku z gwc,to nalezy pamietac,pseudoklima.Mam duzo pow. okien w stos. do pow. scian,zatem sporo swiatla wlatuje,ciepla tym samym.

 

Wysłane z mojego KM1060 przy użyciu Tapatalka

 

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

co do okien czuje się zobowiązany.. :)

preferuje z pewnych przyczyn okna drewniane ale nie o tym -bo to temat rzeka...

 

1)jezeli chodzi o okna 3 szybowe to mitem jest ze sa bardziej ciche (3 szyby sa mniej szczelne na dB- przebadane, szyby bardziej rezonują) to ze okna 3 szybowe mogą byc bardziej ciche jest faktem ale zasługą tego jest grubsza rama i dodatkowa uszczelka.. by polepszyć odporność na dB wystarczy 1 szybę (zewn) w zespoleniu zrobic nie 4mm a 6mm i jest efekt

2) nieporozumieniem jest w tych czasach wbudowywać okna 2 szybowe... nie opłaca się

3) nieporozumieniem jest montować okna "na piane" tym bardziej okien ciepłych 3 szybowych, lub o podwyższonych parametrach akustycznych

 

 

dobry ciepły montaz to 50% sukcesu, 1-sze 50 to okna i drzwi zewn.

 

do tych co chcą plastiki montować: proszę spytać sprzedawcy jak chcą rozwiązać mostek termiczny pod parapetowy :)

 

jak chcą zamontować balkony -chodzi o dół (zapewne nie macie wylewek przed montażem...)

 

czy przed wbudowywaniem zainteresuje się powierzchnia otworu okiennego? (szczególnie poro-term, ale tez silka...)

 

czy zapyta sie o wentylacje jaką planujecie?

 

czy dopyta sie ile ocieplenia chcecie zastosować, oraz jaki mur: 1,2,3 warstwowy...

 

jeżeli wasz sprzedawca wam o tym nie powie, to nie bierzcie od niego usługi, szkoda pieniędzy...

Edytowane przez giepa
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W kwestii świadomego wyboru odpowiedniego rozwiązania okien pvc proponuję następującą ścieżkę, trudną i krętą, bo wszyscy będą nakręcali makaron na uszy:

 

0. Przemyślenie koncepcji stolarki z projektantem, kierownikiem budowy, małżonką itd.

a. jeśli myślimy o domu energooszczędnym, to w temacie rolet zdecydowane unikać tych nadstawnych, których skrzynki montowane są na oknie (klapa rewizyjna od wewnątrz pomieszczenia), bo takie rozwiązanie to jeden wielki mostek termiczny, którego nikt nigdy niczym nie uszczelni - bierzemy rolety montowane do nadproża (jak się da, to cofnąć na etapie budowy) i chowane pod tynkiem, tak wiem czasami ciężko jest je schować. Pamiętamy, że rolety w 99% przypadków nie są antywłamaniowe, przede wszystkim służą do ochrony przed niekorzystnymi warunkami zewnętrznymi.

1. Wybór konkretnego profilu okiennego

2. Wybór doświadczonego producenta, który m.in. z tych profili wyprodukuje nam okno

a. bierzemy pod uwagę odpowiednie szklenie,

b. bierzemy pod uwagę okucia (bardzo ważne)

c. upewniamy się, że stosuje prawidłowe wzmocnienia stalowe - nie oszczędza na stali 2mm tam gdzie trzeba.

d. sprawdzamy warunki gwarancji na stolarkę - ważne, aby to była gwarancja pisemna producenta, nie sprzedawcy!

3. W sieci handlowej producenta szukamy dystrybutora, którego ekipa zapewni prawidłowy montaż.

a. nie bać się ciepłego montażu prostego (paroizolacja), który jest standardem np.: w DE, koszt dopłaty niewielki.

b. poprosić o świadectwa szkoleń ekipy montażowej

c. gwarancja na montaż minimum 24 miesiące

 

Zapraszam do siebie po stolarkę otworową pvc, drewnianą i alu we Wrocku i okolicach.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ano ,moze nie liczyl,ale mialem poprzednio aku,zelowy,ktory padl,mial 65Ah,teraz zakupilem Varte 75Ah,przetwornica ta sama,po naprawie...calosc,poprzednio,gdyz teraz nie chcialo mi sie na maxa bawic w testy,ale trzyma ok. 3 h.Mowa o standby -u na 2 sterownikach i pompach niedzialajacych od solarow i kominka.Gdy zalaczalem pompe kominkowa ,zima,calosc dawala rade na ok. 2.5 h,potem,z wiekiem aku spadalo,az sie ze...-lo.....Aku wytrzymal ponad 5 lat,nie wiem,co go zalatwilo,czy wiek,czy przetwornica,calosc kupiona w zestawie....

 

Wysłane z mojego KM1060 przy użyciu Tapatalka

 

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...